всем кому не сложно требуются разъяснения, сварил самодельный теплообменник из жаропрочной нержавейки под дизельную горелку. Установил в приточку,

dju22

New member
Всем привет, всем кому не сложно требуются разъяснения, сварил самодельный теплообменник из жаропрочной нержавейки под дизельную горелку. Установил в приточку, подключил, запустил горелку идет черный дым (летит сажа из выхлопной трубы). Сняли горелку произвели настройку, в снятом виде (без теплообменника) добавили давления топливного насоса,поменяли вылет форсунки, подкорректировали воздух, от горелки пошла жара пропал дым.

Устанавливаю горелку обратно в теплообменник начинаем запускать пыхает и глохнет, перенастратваем на меньшую мощность начинает работать но опять летит копоть.
Всем кому не сложно может кто то сталкивался с подобными проблемами прошу каких либо разьяснений.(личные предположения нехватает объема теплообменника).
Заранее спасибо за помощь
 


Gremmolpo

New member
Тоже каптила при установке на теплообменник. Регулировал горелку прямо на теплообменнике то есть добавлял подачу воздуха на горелке и смотрел на выхлоп. То есть по факту на заведомо настроенной горелке, пришлось просто добавить воздух на горелке чуть чуть. В моём случае помогло.
 

Jeka Hutro

New member
Черный дым - это или из-за бедной смеси либо из-за богатой ( имеется ввиду соотношение количества воздуха к топливу ), либо недостаточная тяга и горелка сама себя душить начинает.... Попробуй сделать принудительную тягу подав воздух иж компрессора ( но это надо делать не на входе, а на выходе )
 
из за бедной смеси врядли чёрный дым будет) коптит, значит заливает, либо топливо уменьшайте, либо воздуха добавляйте. При установке в теплообменник, забор воздуха в камеру откуда?
 

advokatt

New member
безная воздухом а не топливом.. Я же написал : колличест воздуха к топливу!!! А не топлива к воздуху
 
очень часто при увеличении длинный выхлопной трубы происходит уменьшение естественной эжекции и плямя тушит само себя
 
она не может ЗАЛИВАТЬ в данном случае, так как когда они ее снимают она работает в штатном режиме!!!! А при установке начинает " марасить ".. Вывод : мало воздуха, либо недостаточная вентиляция камеры сгорания.
 

lenya

New member
Чтобы настроить нормально нужен газоанализатор или человек у которого он есть
 

Зиновий

New member
это на отопительных где вода,на воздушных отопителях температура завышена на выходе,достаточно теста бахараха
 

dophin

New member
Мало воздуха подаёт горелка, или малое проходное сечение теплообменика при заданной мощности.
Такое настраивается всегда только с газоанализатором, измеряется в начале выхлопной трубы, то есть сразу после теплообменика. Изменяются и регулируются параметры кислорода и сн, со, и обязательно температура газов на выходе из теплообменика
 